风机盘管故障检测维修

[复制链接]

719

主题

0

听众

4361

积分

超级版主

论坛超级版主

Rank: 8Rank: 8

签到天数: 56 天

连续签到: 6 天

[LV.5]常住居民I

活跃会员 宣传达人 优秀版主 荣誉管理 论坛元老 社区QQ达人

发表于 2013-3-27 23:43:13 |显示全部楼层
本帖最后由 中工电器 于 2013-3-27 23:49 编辑

风机盘管接线图

产品名称:FP-XD吸顶式风机盘管
详细说明:
卡式明装风机盘管 吸顶式风机盘管

风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成,是中央空调系统的末端装置,卡式明装风机盘管(吸顶式风机盘管)广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合,以满足降温、去湿、采暖等要求。为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。
FP-XD吸顶式风机盘管(FP-KM卡式明装风机盘管),此机组可理想地放入天花板内,结合室内装修,只有风口露在天花板外,风口美观,不占空间,维修方便。

卡式明装风机盘管、吸顶式风机盘管机组性能参数(GB/T19232-2003)
型号
性能

FP-34
FP-51
FP-68
FP-85
FP-102
FP-136
FP-170
FP-204
FP-238
额定风量m/h
H
340
510
680
850
1020
1360
1700
2040
2380
M
260
390
510
640
770
1020
1280
1530
1790
L
170
260
340
430
510
680
850
1020
1190
额定冷量KW
Kcal/h
H
1.98
2.8
3.87
4.58
5.42
7.38
9.08
11.1
12.9
H
1702
2408
3328
3938
4661
6346
7808
9546
11094
额定热量KW
Kcal/h
H
3.39
4.5
6.35
7.45
9.22
12.4
16.3
19.5
20.2
H
2915
3870
5460
6407
7930
10665
14020
16770
17370
输入功率
W
12Pa
H
34
46
55
70
87
117
140
181
223
30Pa
H
42
56
70
81
101
149
165
202
241
50Pa
H
46
65
82
89
109
163
201
228
286
噪声
dB(A)
12Pa
H
36
38
38
40
43
45
46
47
48
30Pa
H
38
39
42
44
45
46
47
49
51
50Pa
H
40
41
43
45
47
48
50
53
54
水量 Kg/h
350
510
680
800
980
1280
1600
1920
2230
水压损失 KPa
6
10
17
21
31
15
18
21
26
风机数量
1
2
3
4
重量Kg
WA
17
18
19
22
26
39
43
49
52
带回风箱
20
22
23
27
30
44
48
54
58
进出水接管
3/4‘’内螺纹
凝结水管
3/4‘’外螺纹
电源
220V/50Hz
备注
1、供冷量工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。
2、供热量工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。
3、机组经2.0MPa耐压试验,允许最大工作压力1.6MPa。
4、另有四管制(一加二、而加二、三加一)机组。
特别推出:转换型风机盘管,将高静压型和低静压型集于一台机组上,通过红白两端子插接转换,极为方便。

FP-XD吸顶式风机盘管(FP-KM卡式明装风机盘管)尺寸图


卡式明装风机盘管外形尺寸表 吸顶式风机盘管外形尺寸表
型号
尺寸
FP-34XD
FP-51XD
FP-68XD
FP-85XD
FP-102XD
FP-136XD
FP-170XD
FP-204XD
FP-238XD
A
650
650
650
800
800
800
950
950
950
B1×B2
580×570
580×570
580×570
710×710
710×710
710×710
832×832
832×832
832×832
C
612
612
612
687
687
687
698
698
698
D
650
650
650
800
800
800
950
950
950
H1
320
320
320
385
385
385
375
375
375
H2
275
275
275
310
310
310
315
315
315
H3
90
90
90
165
165
165
170
170
170

卡式明装风机盘管 吸顶式风机盘管安装、使用说明
l 立式机组安装在水平面上,保持垂直,不得倾斜;卧式机组,安装时四个吊点一定要保持机组水平,防止凝结水管一端抬高造成凝结水外溢。
l 进出水管路应装有阀门,以便于调节和检修,并且必须注意进出水管的清洁和保温工作,凝结水塑料管不得压扁,不得有死弯,以保证使用时凝结水畅通。
l 机组三档调速开关,开启时应从高档启动,然后进行其它档次的选择,多机共用时,必须单机控制。
l 机组用电源:单项220V±10%,50Hz交流,电机壳应安装安全接地线,若机组启动有困难,务必注意检查电源是否正常,风轮与电机蜗壳是否接触,机组安装时必须注意外壳,换热器肋片和风机等不要碰坏,以免影响美观和性能。
l 机组夏季供冷水温度不得低于7℃,冬季供热水温度不得高于80℃,使用的冷、热水必须考虑各地方水质情况,进行软化处理。
l 机组允许使用压力最大1.6MPa。
l 过滤器要定期进行清洗。
l 换热器定期清洗,保持清洁,确保传热良好。
l 接通电源后,应先开动风机,观察其旋转方向是否正确。
l 机组如果装在暗处,要设有检修门,便于常年维护。
l 机组在维修时,应切断电源。
l 随着我厂技术的不断提高,对产品规格本厂有权更改,若机组的性能参数更改,以随机的技术文件为准,不另行通知。

卡式明装风机盘管 吸顶式风机盘管订货指南
l 选用风机盘管机组,请明确产品的规格型号及其进出水的左右式。
l 卧式暗装风机盘管机组选配回风箱时,请注明回风方式是下回风还是后回风。
l 卧式暗装风机盘管机组分低静压(12Pa)和高静压(30Pa、50Pa)三种,请在订货时注明。如无特殊要求,则按低静压型供货。

风机盘管风机的保养方法
风机:风机盘管一般采用的是多叶片双进风离心风机,这种风机的叶片形式是弯曲的。由于空气过滤网不可能捕捉到全部粉尘,所以漏网的粉尘就有可能黏附到风机叶轮的弯曲部分,使得风机叶片性能发生变化,而且重量增加。如果不及时清洁,风机的送风量就会明显下降,耗电增加,噪声加大,使风机盘管的总体性能变差。
风机叶轮由于有蜗壳包围着,不拆卸下来清洁工作比较难做。可以采用小型强力吸尘器吸的清洁方式。一般一年清洁一次,或一个空调季节清洁一次。

此外,平时还要注意检查温控开关和电磁阀的控制是否灵敏、动作是否正常,有问题要及时解
风机盘管漏水怎么办?
风机盘管吊顶装修处出现漏水现象的可能原因及解决办法

机组接头连接螺纹处漏水
重新连接管路接头,并在连接前对接头进行密封措施
外部管存在泄漏现象
检查水系统
出水阀放气阀没有关闭或未关到位
关闭放气阀
凝结水排水不畅,造成水盘内凝结水溢出
检查凝结水排放系统
管路或接水盘保温层损坏,造成外部凝露现象
重新进行保温处理
换热器铜管破裂造成大量泄漏
与售后部门联系
机组没有正确安装,造成凝结水排水不畅,凝结水从接水盘溢出
按照《使用安装说明书》的相关指示重新进

风机盘管滴水盘的保养方法
滴水盘:当盘管对空气进行降温去湿处理时,所产生的凝结水会滴落在滴水盘(又叫接水盘集水盘)中,并通过排水口排出。由于风机盘管的空气过滤器一般为粗效过滤器,一些小粉尘会穿过过滤器孔眼而附着在盘管表面,当盘管表面有凝结水形成时就会将这些粉尘带落到滴水盘里。因此,对滴水盘必须进行定期清洗,将沉积在滴水盘内的粉尘清洗干净。否则,沉积的粉尘过多,一会使滴水盘的容水量减小,在凝结水产生量较大时,由于排泄不及时造成凝结水从滴水盘中溢出损坏房间天花板的事故;二会堵塞排水口,同样发生凝结水溢出情况;三会成为细菌、甚至蚊虫的滋生地,对所在房间人员的健康构成威胁。
滴水盘一般一年清洗两次,如果是季节性使用的空调。则在空调使用季节结束后清洗一次。清洗方式一般采用水来冲刷,污水由排水管排出。为了消毒杀菌,还可以对清洁干净了的滴水盘再用消毒水(如漂白水)刷洗一遍。
风机盘管无法启动怎么办?
风机盘管无法启动的原因及解决办法

可能原因
解决办法
电源未送上
确认电源已送上
外部线路断路
确认供电和控制线路完好
电气接线错误
按照接线铭牌的指示进行检查
线路金属接头未与接线座金属压板良好接触
重新接线
接线座上排电机接线插头松脱
将插头按照接线铭牌的指示进行插接
电机引出线断路
与售后部门联系,不允许擅自把电机拆卸检查。
电机电容接线断路或电容损坏
电机内部绕组断路
风机风轮背异物卡死,无法转动
检查风机内是否有异物
控制系统故障,机组运行状态指示错误
检查控制系统

风机盘管表冷器的保养方法

风机盘管的维护保养

风机盘管通常直接安装在空调房间内,其工作状态和工作质量将影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养工作,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。
盘管:盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁,就会使盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多,甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,则同时还会减小风机盘管的送风量,使其空调性能进一步降低。
盘管清洁方式可参照空气过滤器的清洁方式进行,但清洁周期可以长一些,一般一年清洁一次。如果是季节性使用的空调,则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已,不采用整体从安装部位拆卸下来清洁的方式,以减小清洁工作量和拆装工作造成的影响。
风机盘管振动过大如何解决?
风机盘管运行中震动过大的可能原因及解决办法
机组的吊装螺栓没有可靠连接
检查各吊装螺栓符合《使用安装说明书》的要求
各吊装螺栓长度不一致
机组电机或风机螺钉(螺栓)松动
重新旋紧螺钉(螺栓)
机组与维护结构产生共振
重新设计相关部分
机组与管路发生共振
机组电机轴径向震动过大
与售后部门联系
风机风轮与电机轴连接螺栓松动
与售后部门联系

风机盘管风量小的解决办法
风机盘管启动后风量异常的可能原因及解决办法
电气接线错误
按照接线铭牌的指示进行检查
电机故障运行,输出功率不足
与售后部门联系,不允许擅自将电机拆卸检查
风机损坏
更换风机
风机与机组连接处松开
重新拧紧螺钉
电机转向错误
检查机组接线是否正确。如果正确无误,与售后部门联系
回风过滤器污染严重
清洗过滤器
风机风轮污染严重
擦拭风机
换热器翅片严重损坏或者被异物堵塞
与售后部门联系

风机盘管噪音如何解决
风机盘管启动后有金属摩擦声的可能原因及解决办法
风机风轮与蜗壳产生摩擦
立即停止机组运转并检查机组风机是否正常。在无法确定故障原因时,不要再次开机,并通知售后部门。
风机风轮与蜗壳间有异物
风机风轮与电机轴连接不牢固,造成风轮轴向摆动
风机风轮叶片脱落
回风管道内有异物进入风机